雅酷SEO论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 968|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

影响数据中心高可用性设计的六个因素

[复制链接]

325

主题

0

好友

8968

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

  • TA的每日心情
    难过
    2017-2-24 09:45
  • 签到天数: 262 天

    连续签到: 5 天

    [LV.8]以坛为家I

    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2017-1-5 15:39:44 |只看该作者 |倒序浏览

        随着数据中心日益成为企业的业务核心,人们对数据中心可靠性的要求也越来越高。但是数据中心的设计并不是简单地进行基础设施冗余。数据中心的高层管理人员更加关注数据中心的可靠性和安全性,因此数据中心的设计比以往任何时候都更为重要,特别是满足特定的公司需求的时候。
        最近在美国马里兰州国家港口召开的数据中心世界会议上,夏皮罗做了如何从可用性角度看待数据中心设计决策的演讲报告。以下是他演讲报告中一些亮点:
    (1)更多的冗余并不意味着更高的可靠性
       夏皮罗表示,重要的不仅仅是数据中心设计,尽可能多满足IT设备应用程序的实际需求也很重要,更多的基础设施冗余并不会自动使系统更加可靠。事实上,在冗余组件增加一个点都会降低可靠性,因为这使系统变得更加复杂,更加难以管理。
    (2)TierIV数据中心的成本是TierII数据中心的两倍
        数据中心基础设施的可靠性水平必须匹配数据中心支持的应用程序需求。人们都希望设计和建设最可靠的数据中心,虽然客户为此可以负担高昂费用,但这种做法并不明智,特别是考虑到冗余的成本。
    (3)2(N+1)冗余配置UPS系统并不比2N冗余UPS系统更加可靠
        更多的冗余并不意味着更高的可靠性,夏皮罗说,2(N+1)UPS冗余配置的设计并不比2NUPS冗余配置更加可靠。夏皮罗表示,对于一个系统来说,2N冗余UPS系统故障的概率与2(N+1)冗余UPS系统故障概率基本相同。
    (4)2n冗余发电机配置比n+1冗余发电机配置更加可靠
        夏皮罗表示,2(N+1)发电机冗余系统的配置与N+1发电机冗余系统配置的差异很小。而2(N+1)冗余的UPS系统中,具备双路供电配置,一个备用电源转换开关,以及双路IT设备。N+1的UPS冗余系统的失效概率2.94%,2NUPS冗余系统的失效概率约为1.5%,二者的失效概率相差4.41%。
    (5)8小时运行发电机故障率为15%
       发电机冗余很重要,因为发电机并不可靠。即使一台发电机启动成功,其IT设备可以采用这台发电机的电力,但很难确保不发生意外,因为当数据中心断电事故发生时,发电机必须运行较长时间。莫里森•赫什菲尔德工程公司的许多客户数据中心设施在电力中断之后转换到发电机供电。夏皮罗援引爱达荷国家工程实验室的一项研究发现,15%的的柴油发电机在连续运行8小时后失效;1%的发电机24小时后失效;5%的柴油发电机半小时后失效;2%的柴油发没有启动。
    (6)数据中心Tier的级别不会决定可靠性
       虽然UptimeInstitute定义了数据中心基础设施设计可靠性的级别,但影响数据中心设计可靠性的因素很多。其中包括数据中心的选址,施工建设的质量,设备的质量,设备的调试过程,数据中心的运行年限、数据中心维护与管理、人员培训、维修方法,以及人员技术水平等。
    ------------------讯-天-科-技-------------------
    专注数据中心业务、服务器托管、服务器租用、云主机、CDN、ICP!域名注册、智能NDS、智能CDN等。
    详情咨询:www.xtidc.cn    qq:151850559    电话:400-000-5338

    分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
    分享淘帖0 分享分享0 收藏收藏0 支持支持0 反对反对0
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    百度SEO教程|谷歌SEO学术|百度SEO谷歌|网站SEO优化|雅酷SEO论坛  

    GMT+8, 2024-5-14 00:40

    Powered by Discuz! X2.5

    © 2001-2012 Comsenz Inc.

    回顶部